- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
消防释疑:防火窗,15问!
参考专题:
一、防火窗的主要应用场所?
防火窗,能起隔离和阻止火势蔓延的作用,同时具备通风(活动式防火窗)、采光功能,主要应用在以下场所(具体以规范要求为准):
1、在防火间距不足的两建筑物外墙上,需要采光、通风时,可以采用防火窗。
2、在建筑内防火墙或防火隔墙上,需要采光、通风或观察时,可以采用防火窗。
3、避难层、避难间的外窗。
1、固定式防火窗:无可开启窗扇的防火窗。
2、活动式防火窗:有可开启窗扇,且装配有窗扇启闭控制装置的防火窗。相对于固定式防火窗,活动式防火窗多了开窗通风的功能。
活动式防火窗的基本控制功能有两个:
1、手动控制启闭功能。
2、易熔合金件或玻璃球等热敏感元件自动控制关闭的功能,达到一定温度时,防火窗自动关闭。
另外,窗扇的启闭控制方式可以附加电动控制方式,如:电信号控制电磁铁关闭或开启、电信号控制电机关闭或开启、电信号气动机构关闭或开启等。
活动式防火窗除手动控制启闭功能外,尚具有易熔合金件或玻璃球等热敏感元件自动控制关闭的功能,达到一定温度时,防火窗自动关闭。
防火窗的启闭控制方式可以附加电动控制方式,可以通过火灾自动报警系统联动控制,但不是必要功能。
除非规范明确要求,通常情况下,防火窗并不需要通过火灾自动报警系统联动关闭。
1、按耐火性能划分,防火窗的分类及代号见下表:
2、甲、乙、丙级防火门均属于隔热防火窗(A类),对应耐火极限(代号)为0.5h(A0.50)、1.0h(A1.00)、1.5h(A1.50)。
3、从型号分类上,确实存在耐火极限为2.0h(A2.00)和3.0h(A3.00)的防火窗,同时存在非隔热防火窗(C类),但目前具备检验合格报告(型式试验)的基本只有甲、乙、丙级防火窗。
4、目前规范要求设置的防火窗,通常也是甲、乙、丙级防火窗。
GB15763.1-2009取消了B类防火玻璃,对应的B类防火窗也就不复存在了,因此,在《防火窗》(GB16809-2008)标准中,只有A类和C类防火窗。
参专题:为何无B类防火玻璃?
对于允许开设防火窗的防火墙,可以采用甲级防火窗,比如《建规》3.3.8所述的乙类厂房配电站在防火墙上开窗。
请注意,除非规范许可且确属生产工艺所需,耐火极限不低于4.00h的防火墙上不应设置防火窗。
在住宅安全间外窗和部分情况下的外窗外窗中,规范仅对外窗的耐火完整性提出了要求,原则上,并不一定需要采用防火窗。
但是,外窗的耐火完整性要求,并不是采用防火玻璃就能解决的问题,其外框及固定构件等,都应满足对应的耐火性能要求,临时加工的方式,无法保证及检验其可靠性。鉴于此,这类开启外窗宜采用防火窗。应用防火窗并不会增加多少成本,且具备型式检验报告及相关产品认证,可靠性得以保证。
注:只需要满足耐火完整性要求的防火窗,属于C类防火窗(非隔热防火窗),当然,也可以采用A类防火窗(隔热防火窗)替代,比如采用乙级防火窗或甲级防火窗。
民用建筑内不应设置生产车间和其他库房,确因功能所需,可以设置自用的附属库房,如建筑中的自用物品暂存库房、档案室和资料室等,这类库房与室内其他部位相连的门、窗应采用乙级防火门、窗。(具体要求,参《建规》6.2.3)
住宅建筑的储藏室并不需要按民用建筑的库房要求处置,类似情况可以不采用防火窗,但储藏室的房间隔墙、疏散走道等,需要满足对应耐火等级建筑的燃烧性能和耐火极限要求。参专题:民用建筑库房、住宅储藏室-建筑防火及消防设施要求!
防火卷帘、防火玻璃、防火门、防火窗等建筑分隔构件,都是依据各自的产品标准,以耐火完整性和隔热性作判定条件,但各自的耐火性能分类是有区别的,比如,我国的标准没有B类防火窗和B类防火玻璃等等。
就常用的A类防火门和A类防火窗来说,其耐火极限和分类方式是基本一致的,对比如表如下:
参专题:耐火极限及分类-防火卷帘、防火玻璃、防火门、防火窗!
通常情况下,甲、乙、丙级防火门是和甲、乙、丙级防火窗对应的,但防火窗有相对从宽的时候,比如住宅安全间宜采用乙级防火门,外窗的耐火完整性不宜低于1.00h,这里只强调了外窗的耐火完整性,没有要求乙级防火窗,相对标准降低了。
可以采用固定式防火窗,不可以采用活动式防火窗,具体参专题:窗间墙、窗槛墙部位-可否采用防火窗?
十三、防火窗是否可以作为通风排烟窗?
防火窗在火灾时自动关闭,因此不能作为通风排烟窗,但是,对于避难层和避难间,可特例处置,具体参专题:避难层(间)-防火窗&可开启外窗,矛盾释疑!
十四、《建规》6.4.1要求“疏散楼梯间、前室及合用前室外墙上的窗口与两侧门、窗、洞口最近边缘的水平距离不应小于1.0m”。当不满足要求时,是否可以设置防火窗解决?
可以,采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,该距离不限,具体要求,参《建规》6.1.3及本问答第十三款处置。
十五、防火窗可以作为消防救援口吗?
防火窗能不能作为消防救援口,应酌情处置。
通常情况下,建筑直接对外的窗没必要使用防火窗,防火窗通常出现在以下两种情况中:
1、为解决防火距离问题而设置的防火窗:
为解决建筑或门窗洞口防火间距要求而设置的防火窗,火灾时不应破拆防火窗,这时的防火窗不能作为消防救援口。
2、避难层(避难间)设置的防火窗:
避难层或避难间应设置独立的消防救援口,不宜将外墙的可开启外窗(防火窗)作为消防救援口,特殊情况下,当防火窗的防火玻璃满足救援窗尺寸及破碎等相关要求时,可以考虑作为消防救援口。具体要求,参专题:
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热