关于消防设施因故障维修等原因需要暂时停用的处理流程
消防设施因故障维修等原因需要暂时停用的,按GB 25201-2010 中第4.6条要求需要经单位消防安全责任人批准,采取消防安全措施后方可停用检修。是否还需要报消防机构备案或批准?如果需要,这规定是出自哪里呢。
逍遥仙 2022-10-16 14:56 0 赞
0 踩 [回复] 举报
大型商业综合体火灾风险指南和火灾风险检查指引(应急消〔2021〕59号
第十六条 建筑消防设施存在故障、缺损的,应当立即维修、更换,不得擅自断电停运或长期带故障运行;因维修等原因需要停用建筑消防设施的,应当严格按照消防安全管理制度履行内部审批手续,制定应急方案,落实防范措施,并在建筑主要出入口醒目位置公告。维修完成后,应当立即恢复到正常运行状态。
7.6.8 人员密集场所应建立建筑消防设施、器材故障报告和故障消除的登记制度。发生故障后,应及时组织修复。因故障、维修等原因,需要暂时停用系统的,应当严格履行内部审批程序,采取确保安全的有效措施,并在建筑入口等明显位置公告。
再加上你提到的建筑消防设施的维护管理 GB25201-2010 >
4.6 不应擅自关停消防设施。值班、巡查、检测时发现故障,应及时组织修复。因故障维修等原因需要暂时停用消防系统的,应有确保消防安全的有效措施,并经单位消防安全责任人批准。
均未提及向消防机构备案,因为场所消防设施按规定周期就需要进行相关巡查、检查、
维护,故再向消防机构备案会浪费大量国家及社会资源。