全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
求教一个问题,关于重要建筑分类的,
总建筑面积超过20000㎡的商店(商场)建筑,商业营业场所的建筑面积超过15000㎡的综合楼。
假如上面的建筑高度大于24米,如:25米,26米,总之大于24米以上没有满足一个完整层的条件。些情况这建筑算一类高层建筑分类吗?
查了网上99%回答都是按一类高层建筑分类。
我的问题是:
1.上面的条文并不是出自建规民用建筑分类表中的,也就是说,所谓的重要建筑,官方没说,我个人认为建规是消防的基本大规,这种基础的分类没说明,用加油站附表中的来说事不科学,何况GB50156-2021 附表 写的非常明确“民用建筑物保护类别划分”而我们GB50016-2014 明确写的是“民用建筑的分类”
综上我认为 上面的条件不可以被用来确定是一类高层的条件。但是,不论网上查,还是听消防考试老师讲,都说上面的条件够成 一类高层条件。
我在纠结 万一考试出了刚好大于2万,刚好就25米高的建筑,应该如何判定分类。希望能有专家能帮帮我谢谢。
souer 2022-10-10 09:34 0 赞
0 踩 [回复] 举报
只要大于24m 的重要公共建筑都属于一类高层,你把这个24m以上任一层大于1000平米搞混了,条纹2 和条纹3 不管哪条符合都是一类高层
永锅 2022-10-10 10:15 0 赞
0 踩 [回复] 举报
B.0.1 重要公共建筑物应包括下列内容:
总建筑面积超过20000㎡的商店(商场)建筑,商业营业场所的建筑面积超过15000㎡的综合楼为重要公共建筑,高度大于24米就是一类高层公共建筑。