周家斌 2022-07-16 19:17 1 赞
0 踩 [回复] 举报
设置于民用建筑内柴油发电机房的柴油闪点较高(不低于60°C),属于丙类液体,因此,民用建筑中的柴油发电机房不属于爆炸危险环境或场所,没有规定不允许穿其它电气线路。
消防黄河 2022-07-17 09:47 1 赞
0 踩 [回复] 举报
一般不可以。柴油闪点在55℃以上,若选用柴油闪点小于60℃,按照危险化学品目录第1674条,为易燃易爆危险品。储油间穿线有穿管、密闭等严格要求,需按照《爆炸危险环境电力装置设计规范 》第5.4.3条执行。从安全可靠,经济适用角度,不选择穿越方案。
规范条文?