小商铺疏散照明怎么考虑
有一个商业步行街,全是2、3层小单体,各单体建筑面积大的400平小的就80平(2层),室外楼梯,每个单体里面几个小商铺,30平左右,这种疏散照明怎么考虑;
牛疼 2022-06-14 11:54 0 赞
0 踩 [回复] 举报
人员密集场所消防安全管理 GB/T40248-2021 8.3.4 营业厅内的疏散指示标志设置应符合下列要求: a)应在疏散通道转弯和交叉部位两侧的墙面、柱面距地面高度1.0m以下设置灯光疏散指示标志;有困难时,可设置在疏散通道上方2.2m~3.0m处;疏散指示标志的间距不应大于20m; b)灯光疏散指示标志的规格不应小于0.5m×0.25m; c)总建筑面积大于5000㎡的商场或建筑面积大于500㎡的地下或半地下商店,疏散通道的地面上应设置视觉连续的灯光或蓄光疏散指示标志;其他商场,宜设置灯光或蓄光疏散指示标志。
商店建筑电气设计规范 JGJ392-2016 5.3.1 商店建筑的下列部位应设置疏散照明: 1 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室、避难走道、避难层(间)、疏散走道。 2 建筑面积大于200㎡的营业区域。 3 建筑面积大于100㎡的地下或半地下商店。
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)10.3.1 除建筑高度小于27m的住宅建筑外,民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位应设置疏散照明: 1 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室、避难走道、避难层(间); 2 观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积大于200m²的营业厅、餐厅、演播室等人员密集的场所; 3 建筑面积大于100m²的地下或半地下公共活动场所; 4 公共建筑内的疏散走道; 5 人员密集的厂房内的生产场所及疏散走道。
建议设置独立的蓄电式应急照明、疏散指示、安全出口灯,施工方便且满足现场需求。
看了您的建议,是否设置应急照明配电箱,或者是从商铺配电箱接引,A型灯具如何从商铺配电箱取电,是不是设置降压装置,室外楼梯灯具是否也从商铺接引