仓库内喷淋系统喷水强度按规范选取的问题
仓库危险II级的单双排货架,最大储物高度5米,最大净空高度不超过9米,采用层板通透的钢制货架,喷淋的喷水强度按规范GB50084-2017, 5.0.4条的表格应该是24L/(min*m2)。但如果将货架改为封闭层板或木质货架,按5.0.7条系统设置应按堆垛储物仓库确定,再按表格选取喷淋的喷水强度是16L/(min*m2)。最大储物高度我理解是从货架最上层品物的顶部到地面的距离。
我的问题是:货架由通透层板改为封闭层板,或者改为木质货架,应该是危险性增大了,为什么按堆垛考虑以后,喷水强度反而降低了?不知是不是哪里理解的不对,请专家帮忙解答。非常感谢!