全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
防火门净宽问题?
防火规范要求疏散门净宽不小于0.9米,但是现在有个项目消防验收认为子母门净宽要达到1.1米,单开门净宽要达到0.9米。双开门净宽不小于洞口宽度的95%,是否有依据?
一加一等于九 2022-05-07 12:10 1 赞
0 踩 [回复] 举报
1、子母门是不是防火门?如果是防火门,则不宜使用,要用的话必须安装闭门器,顺序器,能正常方便开启。 2、如果是住宅的门,子母门可以用,宽度没看过有具体的规范要求,一般理解门打开后洞口净宽度符合要求。 3、如果子母门是公共建筑内的房间疏散门,规范对正常房间疏散门要求一般是0.9米,也就是房门打开后净宽度大于0.9米。假设一个房间门,宽度1米,做成2扇门,每扇都是0.5米,也相当于子母门,所以没必要单扇门必须达0.9米。子母门不要装插销。 4、95%问题,应该是在考虑验收测量5%的误差。误差不能被用于放宽标准。比如应达到0.9米,实际测量0.89米,则验收不合格;如果复验人员换一个测量位置或换一个尺子,量是0.9米,则判定合格。两个验收都没有问题,允许有5%的测量误差。但是规范要求0.9米,实际测量0.88米,理解为在误差范围内,验收合格,这是不行。