- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
消防电源监控、电气火灾监控-区别及应用
石峥嵘:消防电源监控系统和电气火灾监控系统,是完全不同的的概念,两者的设置目的、检测原理、检测位置、应用方式等,均有明显区别,两者不会在同一线路中同时使用。
相关结构原理,请结合视频理解:
一、基本概念不同
二、设置目的不同
消防电源监控系统,是对消防设备的电源进行实时监控,通过检测电源的电流、电压值等工作状态,确保消防设备电源时刻处于正常状态,保障消防设备可靠运行。
电气火灾监控系统属于火灾预警系统,通过探测电力线路的剩余电流值,或者探测电气部件的异常温升,消除电气设备的火灾隐患。
三、探测方式不同
我们以常见的单相两线制电源为例进行讲解:
示例1:电气火灾监控系统
电气火灾监控系统用于监测设备漏电等故障情况:
正常情况下,回路中火线和零线的电流值是相等的,当出现设备漏电等故障时,一部分电流通过大地直接回流,零线中回流的电流减少,回路中出现剩余电流。
电气火灾监控系统的剩余电流传感器检测回路中的剩余电流值(即漏电电流值),当漏电电流值达到预定值时,发出漏电或短路报警信号。
示例2:消防电源监控系统
消防电源监控系统用于监测设备电源是否处于正常状态。
消防电源监控系统的电压传感器和电流传感器,对消防设备的电源进行实时监控,通过检测电源的电流、电压值等工作状态,当出现电压或电流异常时,发出电源故障报警信号。
电压传感器是测量两相之间的电压值,类似于我们平时的电压表测量方式;
电流传感器是测量的每相电流值,类似于我们电流表的测量方式。
四、安装方式不同
在电气火灾监控系统中,不管是单相还是三相电源回路,线路都要同时穿过剩余电流传感器。剩余电流传感器检测的是漏电电流,当漏电电流达到预定值时,发出报警信号。
在消防电源监控系统中,每相线路单独穿过电流传感器。电流传感器检测的是单独的每相电流,当电流值偏离正常值时,发出报警信号。
五、安装位置不同
在安装位置上,剩余电流式电气火灾监控探测器应以设置在低压配电系统首端为基本原则,宜设置在第一级配电柜(箱)的出线端(在供电线路泄露电流大于 500mA时,宜在其下一级配电柜设置)。
而消防电源监控系统的电压电流传感器,通常安装在用电回路的末端位置,比如现场配电箱、双电源切换柜或启动柜等部位。
六、设置线路不同
消防设备电源监控系统是设置在消防配电线路中的电源监控设备。
而剩余电流式电气火灾监控探测器不宜设置在消防配电线路中。
所以,两者不会在同一线路中同时使用。
温馨提示:以上内容,请结合视频理解!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
- 上一篇:没有了
- 下一篇:【废止】有关是否需要设置“消防设备电源监控系统”的问题!
全部评论
最新 / 最热