全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
走道排烟问题
房子正南正北坐落,一共三层,单面有房间的走道,2-3层走道两端有窗,1-3层走道北侧有6个窗,一层走道两端为疏散门,一层房间均不大于100平,二至三层走道东侧均有一个大于100平的会议室,其他房间均不大于100平米,且均有外窗,请问这种情况大于20米长的走道排烟我应该走道两端分别设置2㎡排烟窗并保证排烟窗间距不小于走道长度的2/3,还是按照走道面积2%平均设置在走道所有外窗上?
充楞装傻 2022-04-11 09:05 0 赞
0 踩 [回复] 举报
3 当公共建筑仅需在走道或回廊设置排烟时,其机械排烟量不应小于13000m³/h,或在走道两端(侧)均设置面积不小于2㎡的自然排烟窗(口)且两侧自然排烟窗(口)的距离不应小于走道长度的2/3。
4 当公共建筑房间内与走道或回廊均需设置排烟时,其走道或回廊的机械排烟量可按60 m³/ (h·㎡)计算且不小于13000m³/h,或设置有效面积不小于走道、回廊建筑面积2%的自然排烟窗(口)。
1F可用第3款;
2F~3F用第4款;
100平会议室也是2%;
十万嬉皮 2022-04-11 10:12 0 赞
0 踩 [回复] 举报
按照规范要求肯定是适用于走道两端两个平方的。我个人理解可以适用百分之2。你也可以人为制造极端设计,比如打通两个房间,扩大房间的火灾危险性,使房间的面积超过100平方米,这样就适用于烟规的走道和房间都需要考虑排烟的情况了,这个时候就又可以使用百分之2了。 但是要注意开窗面积及开窗高度 自然排烟窗要设置在储烟仓里面。 烟规真是扯淡
消防网友78337 2022-04-11 13:21 0 赞
0 踩 [回复] 举报
烟规4.6.3
说的很清楚
3 当公共建筑仅需在走道或回廊设置排烟时,其机械排烟量不应小于13000m³/h,或在走道两端(侧)均设置面积不小于2㎡的自然排烟窗(口)且两侧自然排烟窗(口)的距离不应小于走道长度的2/3。
4 当公共建筑房间内与走道或回廊均需设置排烟时,其走道或回廊的机械排烟量可按60 m³/ (h·㎡)计算且不小于13000m³/h,或设置有效面积不小于走道、回廊建筑面积2%的自然排烟窗(口)。
你属于情况4,房间也需要排烟,按面积2%计算,
虽然按4的计算,开窗面积可能算的很小,但是房间排烟量计算和防烟分区划分,开窗高度都需要考虑了。