建筑面积小于50㎡时的房间排烟问题
冒昧打扰了,在排烟设计过程中有些疑惑来请教您。对于需要设置机械排烟系统的房间,当其建筑面积小于50㎡时,可通过走道排烟,排烟口可设置在疏散走道。在划分排烟分区时,这个小面积房间需要划分到排烟分区里面吗?还是把这个当成不需要排烟来处理?到后边排烟量计算时,是只计算走道面积来和13000进行对比还是需要加个房间(<50,最大一个或所有)?如果这个房间是嵌套,或者多层嵌套,面积<50,这时的防烟分区划分及排烟计算应如何处理?
刘丽波 2022-04-04 20:24 1 赞
0 踩 [回复] 举报
新烟规执行后,防烟分区的划分与旧规不同,具体看一下烟规4.2.1,4.2.2条文说明,房间与走道是不同的防烟分区。烟规4.4.12-3规定小于50平的房间排烟,可将排烟口设于走道,排烟量不小于13000。这个可的用词意思是可以稍做选择,即可将排烟口设于房间,也可将排烟口设于走道,对于总排烟量规范没有明确说明设于走道是否可以减少总排烟量,个人觉得合用口可以,对于6米以下净高场所排烟量保守的做法是13000+13000,但实现起来困难很大。有些地标规定排烟20000、15000、13000都有,争议很大,具体看当地审图老师如何掌握吧。对于嵌套房间,分隔的小房间如不对走道开门,建议排烟口伸进房间内。
根据18建规,8.5.3 民用建筑的下列场所或部位应设置排烟设施:设置在一、二、三层且房间建筑面积大于100m²的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在四层及以上楼层、地下或半地下的歌舞娱乐放映游艺场所。KTV是特殊场所,包厢小于50㎡也要设置排烟设施