全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
黄辉 2024-12-16 09:22 0 赞
0 踩 [回复] 举报
二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件 GB16669-2010
5.4.1 容器的设计、制造、检验
容器的设计、制造、检验应符合GB 5099的规定。
5.4.2 公称工作压力
贮存灭火剂容器的公称工作压力不应小于系统的最大工作压力;驱动气体贮存容器的公称工作压力不应小于驱动气体瓶组的最大工作压力。
5.4.3 容积和直径
容器的公称容积和外径应符合GB 5099的规定,公称容积不应超过80L。
5.4.4 材料
容器的材料除应符合GB 5099的规定外,其耐腐蚀性能还应允许长期贮存所充装介质。
5.4.5 标志
容器钢印标记应符合GB 5099的规定。
二氧化碳瓶瓶组定期检验,可参考以下视频