多线控制盘与总线控制盘的设置
多线控制盘与总线控制盘的设置问题,
火灾自动报警系统设计及验收规范,对多线直接控制有比较明确的要求,
如:喷淋泵、消防泵、防排烟风机,干式,预作用阀等设置多线直接启动
问题,那些设备需要置总线控制盘启动?
多线控制盘的,都要再有一套总线控制盘启动,
消防广播,电梯迫降,防火卷帘,送、排烟口,电动自然排烟窗等等,那些需要,依据条款是什么?
消防
查规范 2021-12-11 23:00 0 赞
0 踩 [回复] 举报
你看看 自动报警系统规范吧,里面都有详细的说法
比如:火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013 >
4.3.2 手动控制方式,应将消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,并应直接手动控制消火栓泵的启动、停止。