自然通风计算方式中的所有进去口总面积Ao怎么确定?
采用自然排烟方式所需通风面积的计算
Av Cv= Mρ((T^2+TTo(Av Cv/ Ao Co)^2)/2 g d bΔTTo)^ 1/2/ρo
式中 Av--排烟口的截面积(m2);
Ao--所有进气口的总面积(m2);
Cv--排烟口流量系数(通常选定在0.5-0.7之间);
Co--进气口的流量系数(通常约为0.6);
ρo--环境温度下气体的密度(kg/m3);
g--重力加速度(m/s2);
db--排烟窗下烟气的厚度(m);
T--烟气的绝对温度(K),T=ΔT十To;
To--环境的绝对温度(K)。
注:公式中AvCv在计算时应采用试算法
从式中可看出,真正影响排烟口面积Ac的只有进气口的总面积Ao,Ao怎么确定?是同一个窗口的不同方向吗?