汽车库设置防火卷帘,是否需要参照《建规》对应用长度进行限制?
石峥嵘:通常情况下,汽车库设置防火卷帘,不需要参照《建筑设计防火规范》6.5.3第1款,对应用长度进行限制。
实际应用中,为提升防火卷帘的安全性能,确有必要适当限制防火卷帘的应用长度,设置在汽车库的防火卷帘,除非特殊功能需要,建议参照《建筑设计防火规范》6.5.3第1款限制应用长度。
关联文章:防火卷帘-概念误区,禁用、限制及选型原则,疑难探讨!
分述如下:
一、《建筑设计防火规范》6.5.3第1款中,对防火分隔部位的防火卷帘应用长度进行了限制:
防火分隔部位设置防火卷帘时,应符合下列规定:除中庭外,当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于10m;当防火分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的1/3,且不应大于20m。(6.5.3-1)
二、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》第5.2.7等条款,已明确防火卷帘的相关设置要求,并不需要对防火卷帘的设置长度进行限制,主要依据如下:
1、汽车库适应《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》,本规范对防火卷帘的应用提出了明确要求,并不需要参照《建筑设计防火规范》6.5.3第1款,对应用长度进行限制。
2、汽车库功能特殊,如对防火分隔部位的防火卷帘应用长度进行了限制,将严重限制其功能应用,规范图示中,很清晰的表述了,并不需要对防火卷帘的应用长度进行限制:
以下图示为6.0.4,其他图示(6.0.2、6.0.9、8.2.2等)与此相同,均没有严格限制防火卷帘的应用长度。
3、如对防火分隔部位的防火卷帘应用长度进行了限制,那么对于配建分散充电设施的汽车库,将更难处置。
根据《电动汽车分散充电设施工程技术标准》(GB/T51313-2018)要求,新建汽车库内配建的分散充电设施在同一防火分区内应集中布置,应设置独立的防火单元,每个防火单元的最大允许建筑面积应符合表6.1.5的规定。
4、考虑防火卷帘的不确定性,为提升防火卷帘的安全性能,有必要适当限制防火卷帘的应用长度,除非特殊功能需要,设置在汽车库的防火卷帘,宜参照《建筑设计防火规范》6.5.3第1款限制应用长度。
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
- 上一篇:没有了
- 下一篇:汽车库防火卷帘-中限位高度的隐患及处置措施!
全部评论
最新 / 最热