- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
区别及应用| 消防自救呼吸器、空气呼吸器、氧气呼吸器!
石峥嵘:熟悉常规的建筑火灾逃生和应急救援器材,有利自身防护,也可为他人提供有效救援和救护!
1、概念原理:
过滤式消防自救呼吸器是一种通过过滤装置吸附、吸收、催化及直接过滤等作用去除一氧化碳、烟雾等有害气体,供人员在发生火灾时逃生用的呼吸器。
外部空气进入过滤式消防自救呼吸器时,过滤装置通过吸附、吸收、催化及直接过滤等作用去除一氧化碳、烟雾等有害气体,方便人员火灾逃生。
2、防护时间:
过滤式消防自救呼吸器的防护时间分为:15 min、20 min、25 min和30 min。
3、功能及特征:
过滤式消防自救呼吸器自身不带供氧设施,仅适用于发生火灾时空气中氧气浓度不低于17%的场所,属于一次性使用的火灾逃生器材。
过滤式消防自救呼吸器价格低廉,轻便实用,主要供普通人群火灾逃生使用。
4、使用操作:
过滤式消防自救呼吸器操作简便,常人即可操作:
注:图片来自网络,仅供参考,具体以产品附属指南为准。
5、适应标准:
《建筑火灾逃生避难器材 第7部分:过滤式消防自救呼吸器》(GB21976.7-2012)
二、正压式消防空气呼吸器:
空气呼吸器有负压式和正压式,正压式空气呼吸器的任一呼吸循环过程,面罩内的压力均大于环境压力,可有效防范有害气体或物质进入,目前使用的空气呼吸器,均为正压式空气呼吸器。
正压式消防空气呼吸器是消防员或专业救援人员使用的呼吸器,该呼吸器面罩与佩戴者面部周边密合,使佩戴者呼吸器官、眼睛和面部与外界染毒空气或缺氧环境完全隔离,具有自带压缩空气源供给佩戴者呼吸所用的洁净空气,呼出的气体直接排入大气中,任一呼吸循环过程,面罩内的压力均大于环境压力。
正压式消防空气呼吸器按气瓶公称容积,划分为:3L、4.7L、6.8L、8L、9L、12L。
三、正压式消防氧气呼吸器 :
和空气呼吸器类似,氧气呼吸器也分为正压式和负压式,正压式氧气呼吸器的任一呼吸循环过程,面罩内的压力均大于环境压力,可有效防范有害气体或物质进入,目前使用的消防氧气呼吸器,均为正压式氧气呼吸器。
1、正压式消防氧气呼吸器以高压氧气瓶充填压缩氧气为气源,呼吸时使用氧气瓶内的氧气,不依赖外界环境气体,用呼吸舱(或气囊)作储气装置,面罩内的气压大于外界大气压。
相比正压式消防空气呼吸器,正压式消防氧气呼吸器具备更长的保护时间。
2、正压式消防氧气呼吸器按额定防护时间,可划分为:60min、120 min、180 min、240 min型四种类型。
3、适应标准:《正压式消防氧气呼吸器》(XF632-2006)。
过滤式消防自救呼吸器操作简便,是旅馆、娱乐、商业综合体等场所配备的常规火灾逃生器材,主要供常人使用,仅适用于发生火灾时空气中氧气浓度不低于17%的场所,属于一次性使用的逃生避难器材。
正压式消防空气呼吸器和正压式消防氧气呼吸器,均为消防员或抢险救护人员使用的应急救援器材,适应浓烟、毒气、蒸汽或缺氧等各种环境下工作,通常情况下,这类呼吸器需经过专门训练的人使用。
重磅!60万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热