- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
气体灭火| 有毒性.无毒性反应浓度,必须掌握的重要指标!
石峥嵘:气体灭火的无毒性反应浓度(NOAEL浓度)和有毒性反应浓度(LOAEL浓度),是设计、施工、运维管理人员必须掌握的重要指标!
一、在有人工作防护区,灭火设计浓度或实际使用浓度,不应大于有毒性反应浓度(LOAEL浓度)。
当我们控制气体灭火剂的设计浓度低于LOAEL浓度时,即使出现误喷,对人体也是相对安全的。比如:七氟丙烷在计算机房的灭火设计浓度宜采用8%,而七氟丙烷的LOAEL浓度为10.5%;同样,IG541在计算机房等场所的设计浓度也是低于LOAEL浓度。
《气体灭火系统设计规范》6.0.7:有人工作防护区的灭火设计浓度或实际使用浓度,不应大于有毒性反应浓度(LOAEL浓度),该值应符合本规范附录G的规定:
二、大于有毒性反应浓度(LOAEL浓度)防护区的处置措施:
实际应用中,尤其是在组合分配系统中,很难控制好每个防护区的实际使用浓度,可能出现个别防护区实际使用浓度大于有毒性反应浓度(LOAEL浓度),这类防护区应满足以下条件:
1、不能作为有人工作防护区。
2、应设手动与自动控制的转换装置。
手动与自动转换装置应设在防护区疏散出口的门外便于操作的地方,安装高度为中心点距地面1.5m。当人员进入防护区时,应能将灭火系统转换为手动控制方式;当人员离开时,应能恢复为自动控制方式。防护区内外应设手动、自动控制状态的显示装置。
三、二氧化碳全淹没灭火系统不能应用于经常有人停留的场所。
最后,我们尤其要关注二氧化碳火系统,当二氧化碳浓度超过10%,就会导致人体昏迷,而二氧化碳的最低灭火设计浓度在34%以上,因此二氧化碳灭火系统不能应用于有人区域。尤其在地下室等场所,二氧化碳比空气重,会增加喷放后的通风换气难度。
二氧化碳全淹没灭火系统不应用于经常有人停留的场所。(1.0.5A )
重磅!60万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热