消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防泵启动报故障跳停

消防泵出口全开或开度较大,联锁启动2s后报故障、跳停,求教是消防泵的问题还是电气故障。

匡代鹏 | 2025-08-24 10:36
请写下您的回答回答

回答 | 3

周家斌 2025-08-25 10:36 10 [回复]举报

阀门全开或开度较大,泵启动瞬间克服最大流量阻力,电机电流可能达到额定值的5倍以上,会导致电气故障可能。启动前关闭出口阀大概30%开度左右,待电机转速稳定后缓慢开至全开,时间不宜过长,控制在20秒以内左右,仅供参考!

匡代鹏   回复: 周家斌2025-08-25 12:13

多谢指导

0    0 [回复]举报

小唐12321 2025-08-25 17:36 00 [回复]举报

如果水泵平稳后全开不跳就不是水泵问题,是运行电流大

关闭

关闭

手机APP下载