风管、桥架上的喷淋头

在一多层宿舍楼的负一层地下室走道上,设有喷淋系统,喷淋头直主设置在排烟风管正上方,排烟风管宽800mm,这样做可以吗?

消防设施119 | 2025-08-21 15:39
请写下您的回答回答

回答 | 3

安洪全 2025-08-21 17:37 10 [回复]举报

罗马苏丹 2025-08-21 18:07 00 [回复]举报

风管两侧有其他喷头保护的话,是可以的,但是没必要做到正上方吧

懒得说 2025-08-22 08:35 00 [回复]举报

可以。规范要求,风管宽度大于1200mm下方需增加喷头