消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

包塑金属软管算不算金属管?

《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》10.1.10 消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:    1 明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施。

《火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013》11.2.3线路明敷设时,应采用金属管、可挠(金属)电气导管或金属封闭线槽保护。

图片中的包塑金属软管,符不符合上述规范中描述的金属导管的要求?

LD | 2025-08-16 09:02
请写下您的回答回答

回答 | 3

懒得说 2025-08-17 17:15 00 [回复]举报

名字都说了,包塑金属软管

李勤 2025-08-18 09:21 00 [回复]举报

算技金属软管

资源网小助理 2025-08-22 14:15 00 [回复]举报

可挠金属管

关闭

关闭

手机APP下载