全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
潘天坤 2025-08-15 18:01 0 赞
0 踩 [回复] 举报
一般来说,只设置一个烟感说明房间面积比较小(可能是大于50平方米又小于100平方米),这种情况房间的排烟口可以不需要联动开启,因为小房间内可只存在一个报警信号,这种做法不违反规范要求
火灾自动报警设计规范要求的排烟的联动是同一防烟分区的两个报警信号,但是小房间只有一个报警信号,这种情况只是房间一个信号或者房间一个信号结合房间外的一个其他信号(两个信号)开启常闭排烟口(常闭排烟阀)是违反火灾自动报警设计规范要求,所以最好的做法是不联动开启,这样只是发生火灾后起不到自动效果而已,并未违反规范要求
说个题外话:如果讨论是否合理,目前做法肯定是不合理,起不到应有的效果,期待后续火灾自动报警设计规范修订,如果后续修订允许在这种特殊情况单个报警信号启动风口,或者在这种特殊情况应增加其他信号来保证同一防烟分区的两个信号的启动要求,可能会更合理一些
最后再讲下,负担多个防烟分区的系统,会设置手动操作装置,发生火灾可以人为手动开启这个操作装置来打开排烟口进行排烟
上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据
有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准