这个养老院需要设喷淋和报警吗
一个养老院,两栋单体建筑,每栋建筑住18位老人,且建筑间防火间距符合规范要求。
我的问题是
这个养老院需要设置喷淋和报警吗
牛丫头消防课堂 2025-08-01 22:56 0 赞
0 踩 [回复] 举报
依据《老年人照料设施建筑设计标准》 JGJ450-2018第1.0.2 条及《建筑防火通用规范 》GB55037-2022,设计总床位数或老年人总数不少于20床(人)的老年人照料设施需要设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统,你说的“两栋单体建筑,每栋建筑住18位老人”,可以不设置。
LD 2025-08-02 14:10 0 赞
0 踩 [回复] 举报
本规范条文中的“老年人照料设施”是指现行行业标准《老年人照料设施建筑设计标准》JGJ 450—2018中床位总数(可容纳老年人总数)大于或等于20床(人),为老年人提供集中照料服务的公共建筑,包括老年人全日照料设施和老年人日间照料设施。其他专供老年人使用的、非集中照料的设施或场所,如老年大学、老年活动中心等不属于老年人照料设施 。
单栋18位老人的养老院不需要火灾自动报警和自动灭火系统。