防火分区:为何防火墙耐火极限3h,而楼板只需1h?
石峥嵘:为有效划分防火单元,防火墙的耐火极限应不低于3.00h,确保即使一侧建筑结构因火灾破坏,仍能阻止火势蔓延至另一侧。而对于防火分区内的楼板、梁、柱等构件,其耐火性能主要满足灭火救援和人员疏散需求,无需与防火墙标准一致。
(1)楼板、梁、柱的耐火极限逐级提高。楼板耐火性能直接影响梁柱等构件的耐火要求,进而影响工程造价。
(2)现行标准对楼板耐火极限的规定,已能满足灭火救援和安全疏散的时间需求。
(3)楼梯间和前室主要用于人员的垂直疏散,其安全要求高于楼板的水平疏散。因此,其耐火性能通常应高于楼板。
参考专题:建筑构件 | 耐火性能确定原则!
要点1:为什么楼板耐火极限要求较低?比如,大部分一、二耐火等级建筑的楼板耐火极限仅为1.50h和1.00h?
(一)楼板耐火极限直接影响梁、柱等结构构件耐火极限,影响整体工程造价。
楼板是位于建筑两层之间的水平承重分隔构件,通常设置在梁上,并共同组成建筑的楼面结构。根据常规的结构受力关系,楼板、梁、柱(或承重墙)等结构构件的耐火极限呈逐级提高趋势。楼板的耐火极限会直接影响梁柱等构件的耐火要求,从而影响整体工程造价,因此不宜取值过高。
(二)现行标准规定的楼板耐火极限已基本能够满足灭火救援所需时间的要求,避免楼板在火灾中坍塌。
我国的一、二级耐火等级建筑占大多数(注1),根据建筑火灾统计资料,火灾延续时间(注2)不超过1.50h的占88%,不超过1.00h 的占80%(注3),要求一级耐火等级建筑楼板的耐火极限不低于1.50h,二级耐火等级建筑楼板的耐火极限不低于1.00h,可使大部分火灾情况下的一、二级耐火等级建筑的楼板不会被烧垮。因此,对于大部分一、二级耐火等级建筑而言,现行标准规定的楼板耐火极限已基本能够满足灭火救援所需时间的要求,避免楼板在火灾中坍塌。
另外,当钢筋混凝土楼板保护层厚度不低于15mm时,其耐火极限通常可达1.00h以上,工程造价相对合理。
注1:依据《城市消防规划规范》GB 51080—2015规定,城市建设用地内,应建造一、二级耐火等级的建筑,控制三级耐火等级的建筑,严格限制四级耐火等级的建筑。
注2:本文所述的火灾延续时间,是指从消防车到达火场开始出水时起,至火灾被基本扑灭止的这段时间。
注3:该火灾统计资料引自《建筑设计防火规范》GBJ 16—87。
(三)现行标准规定的楼板耐火极限,已基本满足安全疏散所需时间的要求。
依据现行标准的安全疏散距离和疏散净宽度要求,人员从平面楼层疏散至疏散楼梯间的时间不会超过5min,楼板耐火极限可以满足安全疏散要求。
(四)竖向蔓延路径分析。
综合实际火灾经验可知,火灾竖向蔓延主要通过楼梯间、竖井等竖向通道,较少通过突破楼板的形式进行竖向传播。
(五)综合结论。
综上可知,现行标准中,有关楼板的耐火极限要求是经济合理,且能满足基本安全需求的。
要点2:为什么楼梯间、前室墙体耐火极限大于楼板?
疏散楼梯间和前室属于室内安全区域,是连接室外安全区域的过渡空间。室内安全区域是相对独立的防火单元,通常认为,在火灾条件下,进入室内安全区域,即可认为到达安全地点,不再考虑室内安全区域疏散至室外安全区域的疏散时间和距离要求。
楼梯间和前室需要保障人员竖向疏散,同时供消防员灭火救援,耐火性能要求一般应高于楼板。现行标准要求楼梯间和前室的墙为防火隔墙,一、二级耐火等级建筑的楼梯间和前室的墙的耐火极限不应低于2.00h,三级耐火等级建筑的耐火极限允许为1.50h,四级耐火等级建筑的楼梯间和前室的墙允许采用难燃材料,耐火极限不应低于0.50h。
要点3:为什么防火墙的耐火极限要求不低于3h?
依据标准规定,防火墙任一侧的建筑结构或构件以及物体受火作用发生破坏或倒塌并作用到防火墙时,防火墙应仍能阻止火灾蔓延至防火墙的另一侧。由此可知,在防火墙一侧,即使梁、柱垮塌也不应影响防火墙的另一侧建筑,因此防火墙耐火极限不应低于结构柱,更应高于楼板。现行标准要求防火墙耐火极限不应低于3.00h,甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内的防火墙,耐火极限不应低于4.00h。
综上,防火墙耐火极限设定为不低于3.00h的根本原因,是为了将大型建筑有效划分为相对独立的防火单元。在严重火灾甚至部分结构垮塌的情形下,依然可以保证火势不会穿越防火墙蔓延,确保另一侧建筑的完整性与人员安全。相比之下,防火分区内的楼板、梁、柱等结构构件,其耐火性能主要是为了满足灭火救援与人员疏散的时间需求,不必与防火墙的标准完全一致。
附 图示示例:某二级耐火等级公共建筑,建筑构件示意图

《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
- 上一篇:锅炉房、变压器室、发电机房-设置楼层和防火分隔措施
- 下一篇:没有了
全部评论
最新 / 最热