二氧化碳灭火系统的钢瓶报废标准
企业车间内有油轧机,配备了二氧化碳灭火器系统。想问:二氧化碳灭火系统中,钢瓶报废规范。
只找到检验周期为3年,找不到报废标准,部分回答按照50036的标准去报废,但是50036里面只说明了手提式和推车式,这个系统里面的钢瓶属于哪种去对号入座啊。推车吗?但我这个是固定的几十瓶。
仓鼠 2025-07-17 15:47 0 赞
0 踩 [回复] 举报
手提灭火器考虑的是连接件这些的报废年限所以有12年有效期并且使用6年的手提式灭火器要进行第一次维修保养才能继续使用,本身二氧化碳很稳定没过期这么一说;而二氧化碳灭火系统的钢瓶是压力容器,参考的是压力容器气瓶那本规范,焊接钢瓶为二十年有效期,无缝钢瓶为三十年有效期,只要他的连接配件集流管这些东西及喷气试验符合要求,钢瓶没到报废年限就可以使用
还有一个二氧化碳灭火系统的钢瓶里灭火剂有没有损失超过规定值是可以检测的,二氧化碳钢瓶是没有压力表的,因为二氧化碳体积受温度影响大压力表检测不合适,一般检测方法是有称重装置进行检测,只要质量低于额定充装量的95%就需要进行进行充装(一般充装厂家会进行气密性检测(要收费))