食堂防排烟设计
请教各位老师,学校食堂的操作间大于50平米小于100㎡,在食堂内部,无外开窗,是否需要设置消防排烟口?与食堂用餐区相邻的售卖窗口内是否需要设置消防排烟?
潘天坤 2025-07-17 11:20 1 赞
0 踩 [回复] 举报
按照楼主的描述:学校食堂的操作间,无可开启外墙,且建筑面积大于50平方米,那么操作间内应设置排烟设施,看看有没有外窗条件,无外窗条件只能设置机械排烟
相邻售卖窗口建筑面积是多少平方米,跟其他区域是如何分隔?售卖窗口是否要设施排烟设施取决于建筑面积是否大于50平方米,是否存在可开启外窗
两个区域中间不能存在储烟仓门洞这类,如果连接位置的高度一致,且位于设计清晰高度以上是可以认为是同一防烟分区,窗口面积计入总建筑面积,现场设置满足总建筑面积要求的有效排烟设施即可
售卖窗口面积是80平米,在食堂内部,半敞开式的,请问老师能不能利用用餐区的排烟窗自然排烟?