全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
关于施工方拒绝标记现场各点位号码的问题
问个小问题,施工方只在一场或其他楼层的部分手报及消报上标记点位号,烟感的点位号好像是写在罩子上掉了就等于没有写,我们提出缺陷,他们说让提供规范,仔细找了找,以下火灾自动报警系统施工及验收标准 GB50166-2019第4.2.2条也没有标明这个现场设备必须标注点位号的意思,还真找不到,但是大多数验收不都现场点位号写的清清楚楚的吗
火灾自动报警系统施工及验收标准 GB50166-2019第4.2.2条规定:
系统调试前,应对系统部件进行地址设置及地址注释,并应符合下列规定:1 应对现场部件进行地址编码设置,一个独立的识别地址只能对应一个现场部件;2 与模块连接的火灾警报器、水流指示器、压力开关、报警阀、排烟口、排烟阀等现场部件的地址编号应与连接模块的地址编号一致;3 控制器、监控器、消防电话总机及消防应急广播控制装置等控制类设备应对配接的现场部件进行地址注册,并应按现场部件的地址编号及具体设置部位录入部件的地址注释信息;4 应按本标准附录D的规定填写系统部件设置情况记录