架空地板内消防配电线路是否需要穿管?是否有明确的答疑?
实际工程中,消控室静电地板内的电气线路基本都是直敷布线。与规范冲突。
潘天坤 2025-07-11 08:24 0 赞
0 踩 [回复] 举报
消防配电线路如果不是设置在电缆井、沟内或者采用矿物绝缘类不燃性电缆时,一般是不允许普通线缆裸露设置。明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护。暗敷时,应穿管并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于30mm
其实不用说消防配电线路,就算在民用建筑内普通配电线路也很少允许普通线缆裸露设置的