全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
建筑高度大于50米的公共建筑,其防烟楼梯间前室是否必须设置机械加压送风系统?
根据《消防设施通用规范》
建筑高度大于50米的公共建筑应设置机械加压送风系统。那《建筑防排烟系统技术标准》3.4.2表3.4.2-3这条的意义何在?或者用于什么情况下?
潘天坤 2025-07-10 17:50 0 赞
0 踩 [回复] 举报
这个主要适用于建筑高度小于或等于50m的公共建筑,当采用独立前室且其仅有一个门与走道或房间相通时,可仅在楼梯间设置机械加压送风系统
50至100米的指标可以用在住宅建筑上(建筑高度小于或等于100m的住宅建筑)
条件很明确:建筑高度小于或等于50m的公共建筑,当采用独立前室且其仅有一个门与走道或房间相通时
牛丫头消防课堂 2025-07-10 20:37 0 赞
0 踩 [回复] 举报
第一,建筑高度超过50m的公共建筑楼梯间及其前室必须设置机械加压送风。
第二,你说的表中,超过50米未设置加压送风的情况,应用于住宅建筑。