全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
安全出口,排烟,喷淋,室内消火栓等确定位置
一家制衣单位一个车间900+仓库900,需要设置喷淋吗?仓库里有100平方米加工区域,这个区域还算车间?车间与仓库疏散通道门为普通门或者未设置门,应该为?车间与仓库中间用铁皮分隔,耐火等级不足吧? 与隔壁厂房用铁皮分隔,耐火等级不足吧?
车间东西40米,南北25米,室内消火栓只有东侧和一个各一个,覆盖面积不够吧?
车间900 2个安全出口,一个东侧一个西侧,还符合。怎么确定疏散距离和安全出口?
车间吊顶了,排烟只有西侧吊顶下面的窗户,东侧只有安全出口,是不是缺少排烟?现有的排烟也不符合标准吧
EHS专家-DL 2025-07-08 11:49 1 赞
0 踩 [回复] 举报
一、喷淋系统设置要求
- 车间区域
制衣车间属于丙类厂房,单个车间面积为900㎡:根据规范,占地面积≤1500㎡且总建筑面积≤3000㎡的单层丙类厂房可不设喷淋系统。若该单位存在多个车间或总建筑面积超3000㎡,则需设置。
结论:900㎡单车间无需设喷淋。
- 车间区域
- 仓库区域
仓库900㎡,内设100㎡加工区:加工区属于生产部位,应划归车间范畴,仓库实际面积为800㎡。
- 丙类仓库需在占地面积>1000㎡或总建筑面积>3000㎡时设喷淋。
结论:800㎡仓库无需设喷淋。
- 仓库区域
二、防火分隔问题
车间与仓库的分隔
- 铁皮分隔不满足耐火要求:铁皮通常仅0.5h。
- 疏散通道门必须为乙级防火门(耐火1.0h),普通门或未设门均违规。
与隔壁厂房的分隔
- 厂房之间同样需防火墙分隔(耐火≥3h),铁皮分隔不达标。
三、消火栓与疏散设计
消火栓覆盖不足
- 车间尺寸40m×25m(1000㎡),仅东西两侧设消火栓:
- 规范要求保护半径≤25m,且需覆盖所有区域。当前最大水平距离超40m(对角线),需增设至少2个消火栓。
- 车间尺寸40m×25m(1000㎡),仅东西两侧设消火栓:
安全出口与疏散距离
- 2个安全出口(东西侧)符合规范。
- 疏散距离需满足:
- 丙类单层厂房:任一点至安全出口≤80m。应以最远点路径实测,若超过需调整布局或增设出口。
四、排烟系统缺陷
排烟设施缺失
- 车间900㎡且吊顶封闭,仅西侧有窗:
- 净高≤6m时需设机械排烟或自然排烟窗。
- 自然排烟要求:
- 可开启窗面积≥地面面积2%(需18㎡);距最远点水平距离≤31.5m(净高×2.8)。
- 当前东侧无窗,西侧窗面积及位置无法满足要求。
- 车间900㎡且吊顶封闭,仅西侧有窗:
整改要求
- 增设机械排烟系统或按规范改造自然排烟窗(均匀布置东、西侧)。
- 提示:仓库内加工区必须移出,否则整个仓库按丙类厂房要求管理(需设喷淋);与相邻厂房的分隔需同步整改防火墙。
牛丫头消防课堂 2025-07-09 13:13 0 赞
0 踩 [回复] 举报
地上占地面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的单、多层制鞋、制衣、玩具及电子等类似用途的厂房;
首先你这个厂房占地面积超过了1500。所以应该设置喷淋。因为规范用词厂房,而不是说车间或场所。
第二,厂房和仓库一般是不合建的。但是厂房内允许设置中间仓库。也就是说与生产工序相关的仓库。厂房与中间仓库之间是要用防火墙分隔。防火墙上设置甲级防火门。所以你现场设置一定不符合要求。
第三,仓库内部不允许再设置生产区域。
第四,现在你东西长40m。消火栓间距超过了30米,所以不符合要求。
第五,关于疏散距离,看下表:
第六,厂房和仓库。独立疏散。
第七,防烟分区内自然排烟窗(口)的面积、数量、位置应经计算确定,且防烟分区内任一点与最近的自然排烟窗(口)之间的水平距离不应大于30m。当工业建筑采用自然排烟方式时,其水平距离尚不应大于建筑内空间净高的2.8倍;
感谢,受教