避难层可以设置乒乓球室吗?

避难层可以设置乒乓球室吗?

易学 | 2025-07-04 09:05
请写下您的回答回答

回答 | 5

小唐12321 2025-07-04 09:35 00 [回复]举报

不行

2 除可布置设备用房外,避难层不应用于其他用途。设置在避难层内的可燃液体管道、可燃或助燃气体管道应集中布置,设备管道区应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与避难区及其他公共区分隔。管道井和设备间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与避难区及其他公共区分隔。设备管道区、管道井和设备间与避难区或疏散走道连通时,应设置防火隔间,防火隔间的门应为甲级防火门。

EHS专家-DL 2025-07-04 11:47 00 [回复]举报

不行。从避难层的面积要求、功能要求等来看,乒乓球室属于休闲娱乐场所,其设置可能会占用避难层宝贵的避难空间,导致在紧急情况下可供人员避难的面积不足,无法满足规范对避难层面积和功能的要求。从安全方面来看,乒乓球室对‌人员疏散有干扰,同时也会增加火灾风险,故而不建议避难层设置乒乓球室。

追风赶月 2025-07-04 16:40 00 [回复]举报

依据:建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版) 为了确保应急的功能。第5.5.23 建筑高度大于100m的公共建筑,应设置避难层(间)。 3 避难层(间)的净面积应能满足设计避难人数避难的要求,并宜按5.0人/m²计算。4 避难层可兼作设备层。不能设置其他功能

牛丫头消防课堂 2025-07-05 00:27 00 [回复]举报

肯定不行,建筑防火通用规范:

7.1.15 避难层应符合下列规定:   

1 避难区的净面积应满足该避难层与上一避难层之间所有楼层的全部使用人数避难的要求。    

2 除可布置设备用房外,避难层不应用于其他用途。

李勤 2025-07-05 07:54 00 [回复]举报

不行,避难层除了设置必要的设备间,不能有其他用途。