潘天坤 2025-07-03 11:33 0 赞
0 踩 [回复] 举报
无可开启外窗,大于50平方米,当经常有人停留或可燃物较多时,应设置排烟设施
当有可开启外窗,可以按照300平方米考虑是否设置排烟设施
当场所不属于“经常有人停留”及“可燃物较多”,可以不设置排烟设施
属于需要设置排烟设施的场所,可以设置自然排烟和机械排烟,当自然排烟不满足要求,需要设置机械排烟
牛丫头消防课堂 2025-07-03 20:38 0 赞
0 踩 [回复] 举报
首先你要满足《洁净厂房设计规范》
6.5.7 洁净厂房排烟设施的设置应符合下列规定:
1 洁净厂房中的疏散走廊应设置机械排烟设施。
2 洁净厂房设置的排烟设施应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。
关于车间的排烟设置遵从建筑设计防火规范。
依据《建筑防火通用规范》,生产车间面积小于300㎡,可以不设排烟设施。因为规范用词“生产场所”,所以以你说的属于单个生产车间小于300㎡的丙类生产场所。
8.2.2 除不适合设置排烟设施的场所、火灾发展缓慢的场所可不设置排烟设施外,工业与民用建筑的下列场所或部位应采取排烟等烟气控制措施:
1 建筑面积大于300㎡,且经常有人停留或可燃物较多的地上丙类生产场所,丙类厂房内建筑面积大于300㎡,且经常有人停留或可燃物较多的地上房间;
2 建筑面积大于100㎡的地下或半地下丙类生产场所;
老师我是这样理解的,也就是说即使这个丙类生产车间小于300平米,但是设置了固定窗还是要做机械排烟?这个经常有人停留该怎么界定呀?