用气灭保护区疏散距离和防火分区面积不能按有喷淋计算?
有专家用气灭保护区疏散距离和防火分区面积不能按有喷淋计算,感觉不是很合理啊,气灭保护不算保护了?
磨砂猴 2025-05-30 14:47 0 赞
0 踩 [回复] 举报
气灭一般都是一个房间内,在喷气之前人就应该疏散出来,所以气灭对疏散没有任何的帮助,而喷淋在发生火灾后会很快的动作,人可能还没来得及疏散,喷淋会减缓火灾的发展,所以可以延长疏散距离。
牛丫头消防课堂 2025-05-30 15:09 0 赞
0 踩 [回复] 举报
这个说法依据在《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版)第5.5.17表注3
3 建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可按本表的规定增加25%。