风管穿越防火隔墙和防火墙时,2米范围防火处理
风管穿越防火隔墙和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0M范围内的风管未采用耐火风管或风管外壁未采取防火保护措施,且耐火极限不低于防火分隔体的耐火极限。
上述要求,依据的是什么规范里的哪一个条款?
景色浪涛 2022-10-28 10:45 0 赞
0 踩 [回复] 举报
《建规》强条
6.3.5防烟、排烟、供暖、通风和空气调节系统中的管道及建筑内的其他管道,在穿越防火隔墙、楼板和防火墙处的孔隙应采用防火封堵材料封堵。
风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施,且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。
(条文说明:6.3.5 本条为强制性条文。穿越墙体、楼板的风管或排烟管道设置防火阀、排烟防火阀,就是要防止烟气和火势蔓延到不同的区域。在阀门之间的管道采取防火保护措施,可保证管道不会因受热变形而破坏整个分隔的有效性和完整性。)
另外还有:
9.3.13防火阀的设置应符合下列规定:
1防火阀宜靠近防火分隔处设置;
2防火阀暗装时,应在安装部位设置方便维护的检修口;
3在防火阀两侧各2.0m范围内的风管及其绝热材料应采用不燃材料;
4防火阀应符合现行国家标准《建筑通风和排烟系统用防火阀门》GB15930的规定。
(条文说明:
9.3.13本条规定了防火阀的主要性能和具体设置要求。
(3)为保证防火阀能在火灾条件下发挥预期作用,穿过防火墙两侧各2.0m范围内的风管绝热材料需采用不燃材料且具备足够的刚性和抗变形能力,穿越处的空隙要用不燃材料或防火封堵材料严密填实。)
70C°防火阀及一般排气、其它管道都要做风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0M范围内的风管未采用耐火风管或风管外壁及采取防火保护措施吗?请问根据那个图集的做法可以呢?谢谢