消防栓保护半径
建筑防火规范规定,消防栓间距不超过30m,但是并没有明确说明消防栓保护半径,如何确定消防栓的保护半径?是30m 还是25m?
雪 2025-05-26 16:21 2 赞
0 踩 [回复] 举报
消火栓的保护半径包括水带铺设长度和水枪充实水柱两部分。
水带铺设长度等于水带长度乘于水带折减系数(0.8~0.9)。
水枪充实水柱长度等于水枪充实水柱乘于折减系数(0.71)。
以25米水带和13米充实水柱为例:
消火栓的保护半径=25*0.8+13*0.71=29.23米