工业厂房丙类火灾危险性作业与戊类危险性作业区域同处于一个厂房内时,是否可以通过防火措施隔离戊类作业区域,从而将整个厂房认定为戊类
工业厂房丙类火灾危险性作业与戊类危险性作业区域同处于一个厂房内时,是否可以通过防火措施隔离戊类作业区域,从而将整个厂房认定为戊类?如果可以,防火措施需要做那些?如果不可以,整体按丙类处理的话,是否可以将丙类区域划分出去单独按丙类要求进行设计,剩余的部分按戊类要求进行设计?
潘天坤 2025-04-06 01:08 0 赞
0 踩 [回复] 举报
都是生产场所嘛?是否为物流建筑?总建筑面积多少平方米,占地面积多少平方米,建筑层数几层,丙类和戊类分别建筑面积是多少平方米,具体是如何分布?
EHS专家-DL 2025-04-07 08:56 0 赞
0 踩 [回复] 举报
若丙类区域面积占比小于5%且有效隔离,可整体按戊类设计;若丙类区域占比超过5%,必须整体按丙类设计,但允许通过防火分区划分丙类区域单独处理;实际设计中需结合具体工艺布局、面积比例及规范要求综合评估,并确保防火分隔措施严格符合规范。