消防电梯轿厢尺寸不小于1.5*2米的规范出处
网上有些资料说消防电梯的厢尺寸不应小于1.5*2米,但我找不到相应的规范出处,请问有人知道这是哪个规范哪条的规定么?
EHS专家-DL 2025-03-21 16:44 0 赞
0 踩 [回复] 举报
国家标准中仅强调功能需求,而地方或行业资料可能将担架尺寸(约1.9×0.5米)与消防电梯尺寸建议结合,推导出 1.5×2米 的推荐值。例如,湖北省竹溪县等地的消防指南提到“轿厢尺寸不宜小于 2×1.5米”,但此属地方性补充要求。
潘天坤 2025-03-21 16:52 0 赞
0 踩 [回复] 举报
不知道这是哪里的要求,有些省份的技术文件可能有特别规定。国家技术标准中消防员电梯制造与安装安全规范 GB/T26465及建筑与市政工程无障碍通用规范 GB55019中有些相关内容可以参考下
消防员电梯制造与安装安全规范 GB/T26465-2021提到:
消防员电梯的轿厢尺寸和额定载重量宜优先从GB/T7025.1-2008中选择,其轿厢宽度不应小于1100mm,轿厢深度不应小于1400mm,额定载重量不应小于800kg,轿厢的净入口宽度不应小于800mm
在有预定用途包括疏散的场合,为了运送担架、病床等的消防员电梯,其额定载重量不应小于1000kg
注:按GB/T7025.1-2008,运送担架的电梯轿厢宽度不小于1100mm,轿厢深度不小于2100mm;如果经协商需要采用其他轿厢尺寸的消防员电梯用于运送担架,则需要明确其所适用的担架规格
建筑与市政工程无障碍通用规范 GB55019-2021提到:
无障碍电梯的轿厢的规格应依据建筑类型和使用要求选用。满足乘轮椅者使用的最小轿厢规格,深度不应小于1.40m,宽度不应小于1.10m。同时满足乘轮椅者使用和容纳担架的轿厢,如采用宽轿厢,深度不应小于1.50m,宽度不应小于1.60m;如采用深轿厢,深度不应小于2.10m,宽度不应小于1.10m