小唐12321 2025-03-21 14:44 0 赞
0 踩 [回复] 举报
3.1 公共娱乐场所 public entertainment occupancy 具有文化娱乐、健身休闲功能并向公众开放的室内场所,包括影剧院、录像厅、礼堂等演出、放映场所,舞厅、卡拉OK厅等歌舞娱乐场所,具有娱乐功能的夜总会、音乐茶座、酒吧和餐饮场所,游艺、游乐场所和保龄球馆、旱冰场、桑拿等娱乐、健身、休闲场所和互联网上网服务营业场所。
EHS专家-DL 2025-03-21 15:03 0 赞
0 踩 [回复] 举报
SPA(水疗、按摩场所)不属于歌舞娱乐场所。根据《娱乐场所管理条例》及相关规范,歌舞娱乐场所的核心特征为消费者自娱自乐(如歌舞、游艺活动),而SPA以提供专业按摩、保健服务为主,消费者不参与自娱自乐行为。
haizi787 2025-03-21 16:21 1 赞
0 踩 [回复] 举报
足疗、按摩场所-建筑防火及消防设施要求!
石峥嵘在21年认定上述场所属于歌舞娱乐放映游艺场所.https://b.1190119.com/article-93.htm
EHS专家-DL 回复: haizi7872025-03-25 17:37
若SPA场所内设置汗蒸房、足疗区或引入自助点歌系统等娱乐设施,部分地区(如安徽芜湖、福建泉州)明确要求其消防设计须按“歌舞娱乐放映游艺场所”标准执行,包括防火分隔、疏散通道宽度及自动喷淋系统等强化措施;如泉州市规定:带有SPA、汗蒸功能的美容院需按歌舞娱乐场所办理消防审验,需满足《建筑设计防火规范》对歌舞娱乐场所的楼层限制(禁止地下二层及以下)及独立安全出口要求。
仅提供按摩、水疗等基础服务的SPA场所,未设置歌舞娱乐设施且不涉及夜间聚集性消费场景的,一般按普通公共休闲场所进行消防设计,无需强制适用歌舞娱乐场所标准。歌舞娱乐放映游艺场所以外的公共娱乐场所,其安全疏散、平面布置、防火分隔等,并不需要执行《建规》5.4、5.5章节有关“歌舞娱乐放映游艺场所”的规定,通常情况下,可参照公共建筑的相关要求处置。