再谈防火卷帘门导轨
《防火卷帘 第1部分:通用技术条件 GB14102.1-2024》的5.4.3 掩埋型导轨应安装嵌入建筑墙体或柱结构内部,对外露型导轨应采用不燃材料进行防火保护。对于“采用不燃材料进行防火保护”在施工中应该怎么做呢?对不燃材料的耐火性能有要求吗?
EHS专家-DL 2025-03-19 13:58 0 赞
0 踩 [回复] 举报
材料选择与验证
材料标准:不燃材料必须满足《建筑材料及制品燃烧性能分级》(GB8624-2012)中的A级(不燃性)要求,并具备耐火性能检测报告;
推荐材料:轻质防火板(如纤维增强硅酸钙板、玻镁板);矿棉、岩棉(需采用憎水型,避免受潮失效);防火涂料(需满足耐火极限要求)。
施工步骤
包裹覆盖:将外露导轨用不燃材料完全包裹,厚度需根据耐火试验确定(通常≥10mm);
密封处理:接缝处采用耐火密封胶(如硅酮防火胶)填充,确保无缝隙;
固定方式:使用不锈钢螺栓或金属支架固定,避免使用可燃连接件。
耐火性能要求
不燃材料的耐火极限需与防火卷帘系统的耐火时间一致(例如防火卷帘耐火3小时,导轨保护材料也需提供≥3小时的耐火保护);且需通过《建筑构件耐火试验方法》(GB/T9978)的测试验证。
规范依据与引用标准
1、《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2012:明确A级不燃材料的技术指标;
2、《建筑防火封堵应用技术标准》GB/T51410-2020:指导防火封堵施工细节;
3、《建筑构件耐火试验方法》GB/T9978:验证耐火极限的核心标准。
施工中需选择A级不燃材料,通过包裹、密封和固定实现导轨的防火保护,且材料耐火极限需与防火卷帘系统匹配。具体参数(如厚度、施工工艺)需依据耐火试验结果和工程设计要求确定,并严格遵循GB14102.1-2024及相关引用标准。建议在施工前与消防部门或设计单位确认材料及工艺的合规性。