全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
住宅是否每个厅室必须设置烟感?
现实情况有的住宅户一家只有一个烟感或温感;有的啥都没有;还有的每个厅室都有烟感,每家有五六个烟感。严格按照规范烟感数量会非常大。是否可以一家只在客厅装一个?
EHS专家-DL 2025-03-14 16:25 0 赞
0 踩 [回复] 举报
火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013中7.3.1 每间卧室、起居室内应至少设置一只感烟火灾探测器。结合根据《建筑设计防火规范》,超过100米的高层建筑(超高层住宅)需在除卫生间、泳池外的所有区域设置火灾自动报警系统,包括每间卧室及公共区域。对于普通高层住宅(≤100米),若消防验收要求严格,需按每层至少1个烟感、每间卧室独立安装的标准执行。
现实安装差异的原因
规范执行尺度不同:地方消防部门对规范解读存在差异,部分区域允许住宅户内仅在客厅安装1个烟感,而卧室不强制;老旧住宅或安置房可能因历史遗留问题未按最新规范改造,导致烟感缺失;开发商为降低建设成本,可能仅在客厅安装1个烟感(象征性满足验收),而忽略卧室;业主自行改造风险 部分业主装修时拆除或封闭烟感器,导致实际安装数量少于设计要求。
规范允许的例外情况:对于普通住宅(非超高层、非商业性质),若消防验收未明确要求户内烟感数量,可仅在客厅安装1个。但需确保客厅烟感位置合理(靠近主要活动区域,远离厨房油烟干扰),并联动公共区域报警系统。
折中方案
小户型住宅可接受客厅单烟感,但建议加装独立式报警器(如卧室装电池供电烟感,成本约300元/户);大户型或复式住宅需按每层至少1个烟感的标准执行。