EHS专家-DL 2025-03-12 10:30 0 赞
0 踩 [回复] 举报
1、建筑高度超过54m的住宅:无论室外消火栓设计流量大小,均需采用两路消防供水。
2、室外消火栓设计流量>20L/s的非住宅建筑,除超54m住宅外,其他建筑若室外消火栓设计流量超过20L/s,必须采用两路供水。
3、特定功能区域建筑 工业园区、商务区及居住区宜采用两路供水,但若存在高位消防水箱或向多栋建筑供水时必须采用两路供水。设有高位消防水箱的临时高压系统或向两种及以上灭火系统供水的建筑应采用两路供水。
你好,你说的1.2条要求,是由前提条件: 4.2.2 用作两路消防供水的市政给水管网应符合下列要求: 要求就是你说的1.2条。
现在疑问是 当 不采用两路供水,哪来的后续2路管要求??
所以,疑问是:超过54m的住宅, 但室内、室外栓 是由消防水池供水时,这进小区的引入管是否可以由2条变成1条引入管即可??