全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
赖峰 2025-02-22 15:29 0 赞
0 踩 [回复] 举报
根据设计规范和产品规定,明确排烟阀为常闭的。排烟阀属于必须检验认证的消防产品,不能随便定制。
建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017
第2.1.15 排烟阀:安装在机械排烟系统各支管端部(烟气吸入口)处,平时呈关闭状态并满足漏风量要求,火灾时可手动和电动启闭,起排烟作用的阀门。一般由阀体、叶片、执行机构等部件组成。
建筑通风和排烟系统用防火阀门 GB15930-2024
3.3 排烟阀 smoke damper
安装在机械排烟系统各支管端部(烟气吸入口)处,平时呈关闭状态并满足漏风量要求,火灾或需要排烟时手动和电动打开,起排烟作用的排烟设备。
注:排烟阀一般由阀体、叶片、启闭装置等部件组成。加装装饰性材料或配件的排烟阀通常称排烟口。
潘天坤 2025-02-22 19:33 0 赞
0 踩 [回复] 举报
从规范角度来说,排烟阀是常闭
从市场的产品来说,一般排烟口是常开,多为百叶口或者板式口,所谓常闭就是在排烟口之前加常闭阀门,阀门打开管道就通了,常开的排烟口就工作了
排烟口常开或者常闭取决于此排烟系统负担多少个防烟分区,当一个排烟负担多个防烟分区那么一般会设置排烟阀+百叶,这样子可以保证发生火灾的时候仅开启着火防烟分区的排烟系统。当然也可以采用电动阀门,平时常闭,火灾仅开启着火防烟分区的阀门让排烟系统工作。规范依据是烟标GB51251的“当火灾确认后,担负两个及以上防烟分区的排烟系统,应仅打开着火防烟分区的排烟阀或排烟口,其他防烟分区的排烟阀或排烟口应呈关闭状态。”及“火灾时由火灾自动报警系统联动开启排烟区域的排烟阀或排烟口,应在现场设置手动开启装置”
谢谢您。如果只有防烟分区,排烟口或排烟阀可以是常开式的吗?谢谢