全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
是不是所有的配电室都需要安装备用照明、疏散照明和疏散指示系统
根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》( GB51309-2018)3.8.1配电室在发生火灾时仍需工作或值守的区域应设置备用照明、疏散照明和疏散指示标志。
但是发生火灾时,消防用电都是在配电室接出的,是不是可以理解为都需要有人去工作,因此所有的配电室都符合这条规范的描述
潘天坤 2025-02-19 13:22 1 赞
0 踩 [回复] 举报
配电室需要设置备用照明,火灾时不需要工作和值守的配电室可以不设置疏散照明,设置气体灭火场所的配电室内的疏散通道及出口应设应急照明与疏散指示标志
建筑设计防火规范GB50016及建筑防火通用规范GB55037中都有提到:配电室以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明,其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度。规范正文及实施指南中关于配电室的描述没有不需要设置的前提条件,配电室中不设置备用照明可能会违反强制性条款要求
消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309中有提到“配电室等发生火灾时仍需工作、值守的区域应同时设置备用照明、疏散照明和疏散指示标志”,有些人认为发生火灾无需工作和值守的配电室可以不设置疏散照明
最后就是气体灭火系统设计规范 GB50370中有提到:设置气体灭火场所内的防护区内的疏散通道及出口应设应急照明与疏散指示标志
上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据
有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准
大于7米哪个规范来的