全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
高低压配电室的油浸式变压器室需要设置气体灭火装置吗
厂区建设的独立高低压配电室,一层,在最边的房间设置2间独立的油浸式变压器室,这个需要按《建规》8.3.9条按“其它特殊重要设备室”设置气体灭火装置吗?
徐海金 2025-01-23 15:33 0 赞
0 踩 [回复] 举报
按建规8.3.8
单台容量在40MV·A及以上的厂矿企业油浸变压器,单台容量在90MV·A及以上的电厂油浸变压器,单台容量在125MV·A及以上的独立变电站油浸变压器;
2 飞机发动机试验台的试车部位;
3 充可燃油并设置在高层民用建筑内的高压电容器和多油开关室
喧哗 2025-01-23 15:39 0 赞
0 踩 [回复] 举报
第一种方案:油浸变压器消防设施应该根据建规8.3.8条,一般的油浸变压器都是水喷雾灭火。第二种方案,建规1.0.2条最后一句话,如果属于其他有专门工厂规范的,例如石油化工GB50160,第8.11.3条,可以认为石油化工类的变配电所这个建筑的任何房间,任何情况都不用做水灭火和气体灭火。
潘天坤 2025-01-23 17:27 1 赞
0 踩 [回复] 举报
关于油浸变压器,建规GB50016有一些要求:单台容量在125MVA及以上的独立变电站油浸变压器应设置自动灭火系统并宜采用水喷雾灭火系统;设置在室内的油浸变压器可采用细水喷雾灭火系统
普通的配电室,一般认为附属在高层民用建筑内(非独立建造的)的配电室属于特殊重要设备室,应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统
其他建筑的配电室可以参照执行,不做强制要求,不过有时候设计单位认为一些区域比较重要也会设置自动灭火系统
上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据
有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准
遇到过高层丙类厂房,设计仍然可以变更取消配电房的气体灭火,并通过图审,是否与这个“一般认为附属在高层民用建筑内(非独立建造的)的配电室属于特殊重要设备室”不符
应该是按8.3.8条执行,只要不大于40MV·A的就认为就不需要设置自动灭火装置,不管水喷雾或气体灭火。
不用管高低压配电室是否设置了气体灭火,而也要求合建的单独变压器室也必须设置气体灭火。