精彩评论
阿龙 2025-01-21 17:30 0 赞
0 踩 [回复] 举报
个人理解:一般情况下一层如果超过200平了,楼上部分肯定也是超过200平的,所以不太会出现你想的那种楼上超过了200,做2部楼梯,一层不超过200平而不用做2部楼梯,这样下小上大的建筑也不太合理。
首层大于200平方米,2、3层不大于200平方米的建筑并不少见,相当于2、3楼退台。首层大于200平米,首层的疏散满足相应要求(如疏散口数目、疏散宽度、疏散口之间的间距等)2、3楼面积均不超过200平方米,设置一部疏散楼梯是满足规范要求的(不包括医疗、托幼、老年人建筑)
现在碰到的92年老房子,是一层有400平,二层180平,三层150多平,只有一部楼梯