潘天坤 2025-01-03 14:24 1 赞
0 踩 [回复] 举报
请问每层建筑面积、总建筑面积、每层层高、总建筑高度、建筑耐火等级是几级,是否存在地下室?是否设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统?
云中飞翔 2025-01-03 16:05 1 赞
0 踩 [回复] 举报
1、三层甲类厂房与二层丙类厂房之间楼板应满足耐火等级要求的最小耐火极限;
2、三层甲类厂房的防火墙耐火极限应不小于4小时;
3、防火分区面积不超过甲类厂房要求,若做防火分隔,请用防火墙。
4、疏散距离不大于甲类厂房要求的最大疏散距离。
5、易燃易爆部位避开承重柱、承重墙,并靠外墙设置。
6、屋面最好改成轻质屋面板,泄爆时使用。
7、室内电气设备更换成防爆型电气设备。
8、电器开关、插座及配电设备设置到室外。
谢谢