内走道排烟问题
如图,走道最长距离应该是A-C,但是A-C距离超60m了,就在A-C之间设置了挡烟垂壁,将A-B划为一个防烟分区,此时挡烟垂壁距C点不超20m还用考虑排烟吗,请各位老师赐教。
潘天坤 2024-12-26 07:59 0 赞
0 踩 [回复] 举报
请问挡烟垂壁具体是设置在哪个部位?
一般来说需要设置排烟设施的走道,当设置了多个防烟分区,个人觉得每个防烟分区都应该设置排烟设施
按楼主的理解,如果可以通过划分防烟分区来规避排烟设施的设防,那么把这段走道划分成每个防烟分区都未超过20米,是不是就不用设置排烟设施了?
当然也有些人认为C走道的疏散路径如果与AB走道不重叠的话,C走道可以作为几间房间的公共过道,C走道可以不用设置排烟设施
上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据
有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准
理解了,划分了防烟分区就得考虑排烟了,谢谢老师!现在做法是跟建筑商量后,把C处做成栏杆,取消卫生间,以保证长边长度不超60m