关于消防检测是否可以自己进行
单位自身已取得检测、维保资质,是否可以给本单位自己的消防系统做检测并出具检测报告,是否合规合法呢?
本单位是大型联合企业,综合开展众多业务,消防检测维保仅为其中一项,而本单位自身的消防设备设施又非常之多,不知可否自行进行年检并出具报告?感谢老师!
jinyanwu 2024-12-13 08:32 0 赞
0 踩 [回复] 举报
个人意见,仅供参考:
根据《社会消防技术服务管理规定》应急管理部2021年7号令:
自我检测用于验证系统可靠性应该可以,但检测并出具报告应遵循“客观独立”的原则。
梅有名 2024-12-13 10:46 0 赞
0 踩 [回复] 举报
消防设施检测可以自行开展,应急管理部要求的客观独立,合法公正,诚实信用等这些是对着社会消防服务机构说的,企业自行开展消防设施检测不受其约束。但当出具消防设施检测报告时,根据你的描述,你们是自己成立的检测维保公司,这已经属于独立法人了,与应急管理部中要求的独立不矛盾,因为应急管理部所说的 独立可没解释什么叫独立,独立企业法人为什么就不能算独立。
根据京津冀共同执行的《北京建筑消防设施检测服务规范》 DB11/T3034-2023,其中对企业自行开展消防设施检测,在满足有关要求的前提下是给予肯定的,地方标准的制定是严于国家标准的,所以按你这种情况本单位自行开展消防设施检测是完全可行的,一些大型国企业现在也的确是这么干的。
huanglong3721 2024-12-13 15:47 0 赞
0 踩 [回复] 举报
可以的