办公与宾馆合建的建筑,设置喷淋问题
办公与宾馆合建的建筑,宾馆部分小于3000平,办公不设中央空调。总建筑面积超过3000平,是否设置自喷系统?
一路同行 2024-12-06 08:21 0 赞
0 踩 [回复] 举报
8.1.9 除建筑内的游泳池、浴池、溜冰场可不设置自动灭火系统外,下列民用建筑、场所和平时使用的人民防空工程应设置自动灭火系统:
1 一类高层公共建筑及其地下、半地下室;
2 二类高层公共建筑及其地下、半地下室中的公共活动用房、走道、办公室、旅馆的客房、可燃物品库房;
3 建筑高度大于100m的住宅建筑;
4 特等和甲等剧场,座位数大于1500个的乙等剧场,座位数大于2000个的会堂或礼堂,座位数大于3000个的体育馆,座位数大于5000个的体育场的室内人员休息室与器材间等;
5 任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的单、多层展览建筑、商店建筑、餐饮建筑和旅馆建筑;
单层是否大于1500平方
jinyanwu 2024-12-06 09:16 0 赞
0 踩 [回复] 举报
个人意见,仅供参考:
可以同时参考一下建规和通规有关规定。
首先确定一下建筑一些属性:是否属于一类高层?二类高层?多层建筑?任一层面积?总面积?
另外可以设置的应该是自动灭火系统,不仅仅可以设置自喷。建规上建议采用自喷。
单层均小于1500平