2层宾馆,局部升起部分小于200平方,可以不设封闭楼梯间吗?
有一个既有建筑改造项目,建筑整体为三层,整体面积1600平方,一层只有大厅,面积20平方,其他都是小于100平方的商业门面,二层为宾馆,采取的是可开启外窗的外廊疏散,相当于商业街。第三层为有三处为局部升起部分,局部身体部分相对独立,面积小于两百平方,第三层通过第二层疏散走道及安全出口进行疏散。为保障宾馆的安全性,业主安装了自动喷水灭火系统和自动报警和疏散指示系统,疏散距离和疏散宽度都符合要求。唯一的问题就是3楼局部升起部分未设置封闭楼梯间。三楼局部升起的部分通过直达楼梯到二楼疏散走道,通过二楼疏散走道安全出口直接通到室外。问一问这种情况必须要设置封闭楼梯间吗?现实的条件无法设置,设置了影疏散?求解
既有建筑改造项目,特殊情况呢?不是新建,局部突出,面积小呢?