大于54米与小于54米住宅建筑组合建造,屋面是否需要通过室外楼梯连通?
27层住宅建筑与18层住宅建筑两个单元组合建造,各自疏散楼梯满足要求,屋面是否还需要增加室外楼梯连通?
jinyanwu 2024-11-18 09:53 0 赞
0 踩 [回复] 举报
如果各自疏散楼梯都满足疏散要求,那就没有必要增加楼梯进行连接;
连通的目的是放宽条款,也就是有一个或两个不满足,需要借道疏散;并且借道疏散也不一定要使用室外楼梯,可以在18层等高处两个楼层结合部位设置防火门进行分隔并提供疏散通道;
不过在通规里面有个条款:
第5条应该是这个意思:A和B住宅建筑组合建造,都有多个单元,因为A和B之间有层高差,所以A建筑各单元之间应该通过A屋顶连通,B建筑各单元之间通过B屋顶连通;这个疏散楼梯指的是建筑内楼梯;
同时在建规5.5.9有个借道的规定:
可以作为借道参考;
如果在屋顶设置一个室外楼梯把两个屋顶连通,其实也相当于借道疏散;