防火卷帘长度
发表评论: 防火分隔部位设置防火卷帘时,应符合下列规定: 1 除中庭外,当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于10m;当防火分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的1/3,且不应大于20m。
2025-03-10 10:26
-
民用建筑必须要做外保温吗?
发表评论: 围护结构的热工性能指标应符合
2025-03-10 10:18
-
多功能厅设计有1713座百人疏散宽度
发表评论: 有固定座位的场所,其疏散人数可按实际座位数的1.1倍计算。
2025-03-04 09:23
-
请教各位老师,走道一端只有一扇窗户,窗户面积够2%,最远端距离小于30米,是否能够做自然排烟,谢谢
发表评论: 3 当公共建筑仅需在走道或回廊设置排烟时,其机械排烟量不应小于13000m³/h,或在走道两端(侧)均设置面积不小于2㎡的自然排烟窗(口)且两侧自然排烟窗(口)的距离不应小于走道长度的2/3。
2025-03-03 17:20
-
电动自行车和电动汽车充电桩设置在地下室的条件
发表评论: 6.1.5 新建汽车库内配建的分散充电设施在同一防火分区内应集中布置,并应符合下列规定: 1 布置在一、二级耐火等级的汽车库的首层、二层或三层。当设置在地下或半地下时,宜布置在地下车库的首层,不应布置在地下建筑四层及以下。 2 设置独立的防火单元,每个防火单元的最大允许建筑面积应符合表6.1.5的规定。 表6.1.5 集中布置的充电设施区防火单元最大允许建筑面积(m) 3 每个防火单元应采用耐火极限不小于2.0h的防火隔墙或防火卷帘、防火分隔水幕等与其他防火单元和汽车库其他部位分隔。当采用防火分隔水幕时,应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084的有关规定。 4 当防火隔墙上需开设相互连通的门时,应采用耐火等级不低于乙级的防火门。 5 当地下、半地下和高层汽车库内配建分散充电设施时,应设置火灾自动报警系统、排烟设施、自动喷水灭火系统、消防应急照明和疏散指示标志。6.1.6 既有建筑内配建分散充电设施宜符合本标准第6.1.5条的规定。未设置火灾自动报警系统、排烟设施、自动喷水灭火系统、消防应急照明和疏散指示标志的地下、半地下和高层汽车库内不得配建分散充电设施。
2025-03-03 17:16
-
液化气站是否需要避雷设施
发表评论: 12.2.1 液化石油气供应站具有爆炸危险建筑的防雷设计应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057中第二类防雷建筑物的有关规定。12.2.2 液化石油气罐体应设防雷接地装置,并应符合现行国家标准《石油化工装置防雷设计规范》GB 50650的有关规定。12.2.3 防雷接地装置的电阻值,应按现行国家标准《石油库设计规范》GB 50074和《建筑物防雷设计规范》GB 50057的有关规定执行。
2025-03-03 11:11
-
特殊喷头与扩大型喷头区别
发表评论: 扩大覆盖面积洒水喷头 extended coverage(EC) sprinkler 流量系数K≥80 ,一只喷头的最大保护面积大于标准覆盖面积洒水喷头的保护面积,且不超过36㎡的洒水喷头,包括直立型、下垂型和边墙型扩大覆盖面积洒水喷头。特殊应用喷头 specific application sprinkler 流量系数K≥161 ,具有较大水滴粒径,在通过标准试验验证后,可用于民用建筑和厂房高大空间场所以及仓库的标准覆盖面积洒水喷头 ,包括非仓库型特殊应用喷头和仓库型特殊应用喷头。
2025-03-03 09:22
-
高危货架仓库是否应该设置湿式自动喷水灭火系统,并采用早期抑制快速响应喷头?
发表评论: 符合下列条件之一的场所,宜采用设置早期抑制快速响应喷头的自动喷水灭火系统。当采用早期抑制快速响应喷头时,系统应为湿式系统,且系统设计基本参数应符合本规范第5.0.5条的规定。 1 最大净空高度不超过13.5m且最大储物高度不超过12.0m,储物类别为仓库危险级Ⅰ、Ⅱ级或沥青制品、箱装不发泡塑料的仓库及类似场所; 2 最大净空高度不超过12.0m且最大储物高度不超过10.5m,储物类别为袋装不发泡塑料、箱装发泡塑料和袋装发泡塑料的仓库及类似场所。4.2.8 符合下列条件之一的场所,宜采用设置仓库型特殊应用喷头的自动喷水灭火系统,系统设计基本参数应符合本规范第5.0.6条的规定。 1 最大净空高度不超过12.0m且最大储物高度不超过10.5m,储物类别为仓库危险级Ⅰ、Ⅱ级或箱装不发泡塑料的仓库及类似场所; 2 最大净空高度不超过7.5m且最大储物高度不超过6.0m,储物类别为袋装不发泡塑料和箱装发泡塑料的仓库及类似场所。
2025-03-03 09:19
-
小于10米的地下一层 消防电梯 多少台?
发表评论: 3台
2025-02-28 09:21
-
高大空间可以采用预作用喷淋系统吗
发表评论: 4.2.7 符合下列条件之一的场所,宜采用设置早期抑制快速响应喷头的自动喷水灭火系统。当采用早期抑制快速响应喷头时,系统应为湿式系统,且系统设计基本参数应符合本规范第5.0.5条的规定。
2025-02-26 15:52
-
请问两座相邻的丙丁戊类多层厂房,间距5m,较低一层外墙为防火墙,此防火墙上是否可以开设甲级防火门
发表评论: 不可以
2025-02-26 10:33
-
放火卷帘长度限制标准中的防火分隔部位是指什么?
发表评论: 指设置了防火分隔的总长度
2025-02-26 10:31
-
工业厂房局部地下室与地上划分为同一个防火分区
发表评论: 楼上楼上加楼下
2025-02-26 10:22
-
出口指示灯需要保持常亮吗
发表评论: 为人员疏散和发生火灾时仍需工作的场所提供照明和疏散指示。
2025-02-19 10:57
-
防火间距的变动
发表评论: 建规:两座一、二级耐火等级的厂房,当相邻较低一面外墙为防火墙且较低一座厂房的屋顶无天窗,屋顶的耐火极限不低于1.00h,或相邻较高一面外墙的门、窗等开口部位设置甲级防火门、窗或防火分隔水幕或按本规范第6.5.3条的规定设置防火卷帘时,甲、乙类厂房之间的防火间距不应小于6m;丙、丁、戊类厂房之间的防火间距不应小于4m。
2025-02-14 17:09
-
煤化工戊类厂房是否可以不设置疏散指示灯和安全出口灯
发表评论: 通规:10.3.5 公共建筑、建筑高度大于54m的住宅建筑、高层厂房(库房)和甲、乙、丙类单、多层厂房,应设置灯光疏散指示标志;
2025-02-14 16:58
-
点型感烟探测器测试
发表评论: 当有火灾探测器的火灾报警信号输入时,控制器应在10s内发出火灾报警声、光信号
2025-01-17 15:44
-
丙类厂房需要做泄爆设计吗?
发表评论: 有爆炸危险的厂房或厂房内有爆炸危险的部位应设置泄压设施。
2025-01-17 14:45
-
室外消火栓的设置条件
发表评论: 要设
2025-01-16 15:59
-